Witam - Bartek czy robiłeś może kiedyś próby regulacji wypełnienia PWM względem temperatury? Im bliżej temperatury zadanej tym mniejsze wypełnienie.
pozdrawiam Jacek.
Regulacja wypełnienia PWM względem temperatury
- Jacek
- Posty: 384
- Rejestracja: 25 kwie 2016, 19:14
- niveasoft
- Posty: 1313
- Rejestracja: 17 sie 2015, 12:13
- Kontakt:
Re: Regulacja wypełnienia PWM względem temperatury
Robiłem nie raz. Wbrew pozorom to nie takie całkiem znowu proste.
Można to sterować konwencjonalnie/proporcjonalnie, ale wtedy trzeba dobrać czas pomiędzy zmianami regulacji a bezwładnością cieplną tego co ogrzewasz.
Innymi słowy jak będziesz co sekundę zwiększał PWM bo coś jest zimne a nagrzewa się kilka minut to za chwilę masz już max PWM. Potem coś osiąga temperaturę i ją trzyma a PWM spada do zera. To spowoduje takie ciągłe wahania temperatury. Będzie działać gorzej niż zwykłe włącz wyłącz.
Typowym rozwiązaniem jest regulator PD lub PID. To jednak trzeba umieć napisać i stroić. Są też rozwiązania "samouczące"
Wszystko zależy od potrzeb i należy dobrać odpowiednie rozwiązanie.
Można to sterować konwencjonalnie/proporcjonalnie, ale wtedy trzeba dobrać czas pomiędzy zmianami regulacji a bezwładnością cieplną tego co ogrzewasz.
Innymi słowy jak będziesz co sekundę zwiększał PWM bo coś jest zimne a nagrzewa się kilka minut to za chwilę masz już max PWM. Potem coś osiąga temperaturę i ją trzyma a PWM spada do zera. To spowoduje takie ciągłe wahania temperatury. Będzie działać gorzej niż zwykłe włącz wyłącz.
Typowym rozwiązaniem jest regulator PD lub PID. To jednak trzeba umieć napisać i stroić. Są też rozwiązania "samouczące"
Wszystko zależy od potrzeb i należy dobrać odpowiednie rozwiązanie.